JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

chenjia06
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 28 個
工控威望: 74 點
下載積分: 738 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2025-04-03
最后登錄: 2025-05-30
查看chenjia06的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 11天前
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是315-2DP,DP總線上掛著兩個sick的DME4000212的激光測距傳感器。1#傳感器的通訊地址是21,輸入是120--123;2#傳感器的通訊地址是32,輸入是154-157。現在的問題是1#傳感器能讀取到數據,但是2#傳感器讀不到數據。請教大神們,這會是什么原因呢?