引用樓主wzy4828于2025-03-20 15:46發表的 公司讓定型一種PLC,究竟選哪種? :
FX3U、FX5U、S7-1200,目前在用的是FX3U,公司讓研究一下從長遠考慮定型一種PLC,3U可能不能滿足未來的需要了,這個行業用西門子的比較多,但是我們一直在用的是三菱,現在是繼續用三菱,還是隨大流改投西門子?改投西門子還要學西門子編程,感覺浪費時間,西門子除了價格比三菱高沒發現什么地方比三菱好!目前比較糾結的是,在這個行業用西門子的的確比較多,但是我們一直用的是三菱的,什么都習慣了,功能上也完全能滿足需要,機器運行的也非常穩定可靠,是繼續用三菱的還是改換西門子呢?
像你這種情況,個人建議定位三菱FX5U比較好,西門子的話(編程思路都不一樣的,雖然說一通百通,但是差異確實也是存在的,如果完全沒有接觸過西門子的人,換成西門子系統,會很麻煩),整個系統都要重構,花時間編程,調試,修復BUG,麻煩的很,換成5U的話,3U程序可以直接轉5U,再不兼容的對方稍微修改下就能用,方便很多,況且你們肉系統也成熟了,基本上沒問題,這種升級成本最小。