為什么用模擬量做的溫度會有0.1或0.2的跳動呢?(沒有用變頻器,不會有干擾),用溫控表通訊的就沒有跳動,多少度就是多少度,不會有波動。
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-01-12 16:24
對的,增加采樣時間,取平均值,就不會了