我公司的一臺三菱PLC控制的設備在完成一個完整的動作后,并沒有按雙手制卻又自動開始動作。配電箱里PLC和變頻器一個在上,一個在下,有點近。是干擾導致的嗎?這種現象只是偶然出現,我很困惑。請教高手指點。
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6880 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-13
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-24 11:34
如果真的是由變頻器干擾引起的話,可以在PLC的輸入端加一個隔離變壓器試試看.
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6880 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-13
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 17:36
不行在PLC電源端加一個壓敏電阻!!!,PLC的輸入全部取PLC本身的電源,