大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)。!
你們說說哪種是對的!用相關規(guī)范嗎???謝謝了!!
ckq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 196 個
工控威望: 275 點
下載積分: 426 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2025-06-28
查看ckq的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-01-09 17:19
用常閉安全