樓主  發表于: 20天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55936 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-21
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
1.偷工減料。
2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
樓主留言:
感謝解答