樓主  發表于: 2025-03-14 13:22
圖片:
西門子848D數控系統,臺達ADS-A2的刀塔驅動。
驅動STO接口插的短接片,時不時有STO報警,修驅動器的工程師查不出問題。就買了個同型號的驅動器,把原來的參數寫進新驅動,沒改。
新驅動通電顯示00000,應該是正常的,但數控系統為什么還是有刀塔伺服報警?
求助大神!
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 28618 分
在線時間: 1294(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-07-15
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-15 12:12
這就尷尬了!別讓老板知道真實原因
引用
引用第6樓cstw18于2025-03-15 10:49發表的  :

是電機剎車短路了,要拆電機。之前維修人員沒有注意到,開關跳閘了。
維修來回搗鼓驅動器搗鼓了幾個月。