JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-11
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,F(xiàn)X5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3016(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-16
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 16:17
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測
引用
引用第8樓毀人不倦于2024-11-22 14:35發表的  :
他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。

微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~