chishiliu
級別: 略有小成
![]() |
現有要求是這樣:有模擬量傳感器,將AIW16傳送給VD40,第一個掃描周期,將VD40傳送給VD100,下一個掃描周期將也是將VD40傳送到V100,同時將上一個掃描周期VD100的數值傳送給VD104,也就是VD104與VD100要差一個掃描周期的數值,用以比較大小。請教大家該怎么編寫程序。 |
---|---|
|
chishiliu
級別: 略有小成
![]() |
第一步:AIW16傳送給VD40。第二步:VD104減VD100。第三步:VD100傳送給VD104。是這樣嗎?
|
---|---|
|
chishiliu
級別: 略有小成
![]() |
看樣子可以,等我的模擬量模塊到貨測試下。
|
---|---|
|
chishiliu
級別: 略有小成
![]() |
檢測壓力突然泄壓,報警。正常要用兩個或者三個掃描周期的差值,需要反復測試,之前使用1毫秒的定時器檢測不好用(200SMART里的T32和T96)
|
---|---|
|
chishiliu
級別: 略有小成
![]() |
有沒有示例程序借鑒下?
|
---|---|
|