樓主  發表于: 2024-06-17 12:24
一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 2278 點
下載積分: 2725 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-06-19
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 13:15
不配減速機的話,可以不用裝正負限位開關