JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-22
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-11 19:44
圖片:
請問你們公司會要求在每一路電線載流量變小的地方加斷路器或熔斷器做線路短路保護嗎?有沒有每路伺服驅動器或普通負載都有獨立的短路保護?輸入模塊公共端是不是加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?輸出模塊公共端是不是也加了保險管,額定電流值是多大,是不是要直流專用的還是普通的就行?
清水魚
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 908 點
下載積分: 10189 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2025-06-23
查看清水魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 09:28
簡單的就放個空開,1P那種,更省一點就放熔斷器。有時候會根據區域加熔斷器,這樣不至于一短路不知道在那一塊。