xwj123
xwj123
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 今天遇到了一個問題: 連續安裝了3個4LC 之前正常使用 今天機臺出現一個現象,NO3-NO5 3個4LC模塊顯示溫度數字不動了,有一組數字顯示還是0,加熱實測發現也不在加熱了。 更換了PLC不行,最后拔了NO5模塊 只用了前面2個NO3 NO4就正常了。請問大家做個問題怎么解決?是怎么回事 |
---|---|
|
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
![]() |
原來就是安裝了3個的 正常的 昨天出現3個顯示溫度都不動了 都不正常了,然后拆了最后一個后 前面2個正常了。 今天又出現了前面2個也都不正常了 溫度顯示不動了 加熱也不加 |
---|---|
|
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 程序正常運行有2年以上了 其他機臺同樣的程序也是正常的,就這臺很奇怪 圖片是模塊布局排列 |
---|---|
|
xwj123
xwj123
級別: 探索解密
![]() |
按5樓和9樓的說法 需要在最后安裝一個FX3U-1PSU-5V? 安裝在最后嗎?怎么使用這個模塊? |
---|---|
|