JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 412 點
下載積分: 202622 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2025-07-11
查看gouliuping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-04 10:41
圖片:
三菱FX2N PLC  BATT.V指示燈一直常亮(見圖片),用軟件檢測,顯示“6201”通訊錯誤,請問是上面問題?是不是該換電池了?
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2025-06-13
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-07 18:03
設置無電池運行模式,就清凈了。