JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

macatx
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 97 點
下載積分: 522 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-05-26
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-07 00:10
手上有兩個顯控的屏,要求是兩個屏控一個PLC,現在FX3U買了個422BD回來,裝上什么不用設置兩個口試過電腦編程線都可以,但是同時連屏就422BD的通訊不上,網上也找不到資料,如果能連的話,請問要怎么設置?麻煩各位了。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2489 個
工控威望: 3105 點
下載積分: 12462 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-05-22
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-27 10:01
首先FX-422BD板怎么設置我不太清楚,你要打電話問一下三菱官方客服,他們會教你怎么設置,屏的程序就是二個屏分別用不同的站號,下載屏的程序之前先把站號改好,比如第一個屏站號是1,那第二個屏站號就是2,通信號格式可以一樣,站號不能一樣。希望能幫到你
相信自我!