用信捷XD系列PLC對風機進行監控,外接了一個高速感應光電,接入X0端,高速計數器能夠正常工作,問題在于當光電有問題的時候,高速計數器如果停止計數,我應該如何知道呢?
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-07-17
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-13 17:04
光電開關壞無非就是X0常開或常閉,每種狀態加個延時,延時到報警就完事了