jhyht123
級別: 探索解密
![]() |
昆侖通態32位數據,超過7位顯示錯誤這個需要怎么解決。plc里面是123456789,屏幕顯示123456792 |
---|---|
|
catywu
級別: 家園常客
![]() |
最快的方法。打電話問官方客服。聯系電話: 400-600-7062
|
---|---|
|
catywu
級別: 家園?
![]() |
采用以下方法可以解決---整數超過7位顯示錯誤問題 1.升級組態軟件,下載最新MCGS安裝包_7.7.1.7_V1.3安裝,然后升級屏上工程運行環境版本 2.通道類型(32位有/無符號整型) 關聯變量類型(開關型) 數據精度范圍:-2147483648 至 2147483647 3.還有不清楚的,打電話問官方客服是最快最有效的方法。聯系電話: 400-600-7062 [ 此帖被catywu在2022-12-16 21:30重新編輯 ] |
---|---|
|