JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 775 點
下載積分: 799 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-03-11
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-11 20:18
我220過漏電開關,后面接24V開關電源,24V漏電,漏電開關會不會跳閘
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 413 點
下載積分: 999 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-06-14
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-12 12:01
不會跳閘。除非你的24V漏電到220V了,因?4V和220V是兩個隔離的電源,24V漏電再大,也是220V開關的正常負載,并不會造成零火線的電流不一樣,因此220V的漏電不會動作。