我電容自動補償柜有10組電容,原先電容補償控制器(10位)壞了,現在手頭有個12位的控制器,請問能互換嗎?如果能互換的話,輪流投入到那兩個空位下一個位的投入時間不是變長了嗎
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 11210 分
在線時間: 1466(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-07-27
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-10 20:21
沒有問題,只要是好的可以換