在網上的很多資料都說,RS485如果采用四線制的情況下只能進行一對一通訊,但是實際情況下并不是如此,比如和變頻器通訊的話可以用四線制連很多臺,這是為什么呢 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
如果用FX2N、FX3U與變頻器的RS485通信,一定要用四線制連接!因為使用RS指令時,數據的收發是同時進行的,使用二線制,PLC發送給變頻器的數據,會反射回來而被PLC接收。PLC不能收到變頻器的應答數據。PLC對變頻器的控制也實現不了。據說,F(xiàn)X1N、FX1S加裝對應的RS-485通信板不會出現這樣的問題。但我沒有實驗過,不敢確定。 |
---|---|
|