      溫控儀的SSR輸出和電壓輸出有何區別?為什么要單獨有一個SSR輸出形式呢?一般的電壓輸出不是也可以控制SSR嗎?
      老兔子
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 685 個
      工控威望: 826 點
      下載積分: 6751 分
      在線時間: 531(小時)
      注冊時間: 2008-06-27
      最后登錄: 2025-07-18
      查看老兔子的 主題 / 回貼
      1樓  發表于: 2015-12-18 19:33
      一個繼電器觸點(或者晶體管)輸出,一個是脈沖輸出,你說它們一樣嗎?

      前者可以直接控制負載(接觸器或者其他),后者只能控制可控硅。

      如果你用前者控制可控硅,如果是繼電器輸出,那就無法控制可控硅,只能當一個機械開關。如果是晶體管,視你輸入的電壓大小,只能控制可控硅直接導通到某一角度,但不能動態控制可控硅。