        樓主  發表于: 2012-04-06 10:40

        現在在做一個 FX2N-4AD-PT 調試,按照樣例做完程序之后,監視D10 D11等出現數值差異如下

          BCD  D10   K4Y020
          BCD  D11   K4Y020

        在不加溫情況下監視D10 初始值為30,  D11為38 。

        請問一般初始值不是為0嗎?  為何出現了不同數值,且為30開始, PT100是一同采購的,阻值無誤。

        再問出現此數值是否為正常呢?
        做工控,做人生
        meipingboy
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-07-11
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-06 15:32
        網上搜了一下:
        pt100是鉑熱電阻,它的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆
        30度 111.67歐姆
        40度 115.54歐姆

        由于現在的室溫要 20多度,因此,顯示30,應該差不多,另一個顯示38,也應該正常,二根鉑熱電阻的阻值不可能是一模一樣,總有一點互差的。
        你可以用標準溫度計校正,如果標準溫度計顯示是25度,那么,你二根鉑熱電阻所測數據要減去:5 和 13。
        比如再增加:
        [SUB D10 K5  D20]     D20是實際溫度
          [SUB D11 K13 D21]    D21是實際溫度
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 9650 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2025-07-11
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-12 20:05
        樓主做好了?
        怎么不冒個泡?
        活到老學到老:還有 8  分沒學到