同一樣一個物體,一套歐姆龍E5CZ的溫控儀,測出的溫度為180度,一套RKC的C-100溫控儀,測出的溫度為150度,熱電偶為k型,更換溫控儀用的是同一根熱電偶。請問,這是什么原因?
314674376
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 5 個
工控威望: 104 點
下載積分: 300 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2025-07-11
查看314674376的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-31 12:55
熱電偶型號和儀表里面的設(shè)定不一致