如題,晶體管輸出的PLC如果接中間繼電器需要在繼電器線圈端并聯續(xù)流二極管嗎,好像這么做的不多吧。不接的話晶體管容易壞嗎?
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 764 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-06-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-15 09:17
引用
引用第5樓xiaoqizi于2013-08-14 23:38發(fā)表的  :
話是不錯,不過對動作時間有要求的地方不一定適用,直接加二極管會導致線圈釋放時間明顯加長.需要合理設計