coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
求教:GP2300觸摸屏與富士FRENIC-Multi系列變頻器通訊 1.觸摸屏型號:GP-2300-SC41-24V,GP上有COM1(25pin),COM2(9pin),究竟哪個口是標準口,哪個是擴展口? 2.變頻器型號:Frenic-1.5E1S-4C,上面有RJ-45通訊口,支持RS-485通訊協議,如果用GP與變頻器直接通訊,那么變頻器內部哪些功能代碼需要設定,如何設定? 3.GP上如何編輯圖形界面,需要用腳本程序來完成嗎? 以上,求解啊,目前,自己暫無任何進展,如有了,自己隨時貼出來,相互討論。謝謝~~ |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
經過近一周的努力,目前終于實現了兩者的通訊。但是,在編輯畫面時,還是有困難,希望大家能積極探討,我隨后把整理資料上傳。 ![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
最關鍵一點就是GP和變頻器的波特率9600,數據長度8,停止位2,握手方式DTR一致就行,別的也就沒什么了,之前沒有設置對。請大家一定要注意。。。 ![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() GP和變頻器實現了RS485通訊,但目前主要難點是GP界面如何編輯,變頻器內部功能代碼如何設置,我想實現的HMI界面如下,希望能有高手給予解答。 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
謝謝你的回復。我想做觸摸屏與變頻器的直接連接,不通過PLC,把觸摸屏作為上位機~~ |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
proface觸摸屏與富士變頻器modbus通信,怎么去做啊?運行頻率 S05 401798,正轉 S06 00 401799的第0位,在proface觸摸屏中設置了,可是電機不動啊,求解~~ |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
測試出來了,在GP中選擇施耐德modbus通信協議即可,不能選modicon master |
---|---|
|