一個新風機組(14個AI,10個AO,8個DI,6個DO),2個循環空調機組(各17個AI,13個AO,10個DI,8個DO),想用西門子的PLC來做,然后WINCC來監控,想用200建3個站,還是直接用一個300比較可行,大家給看看 有什么好的方案