duanyang
級別: 略有小成
![]() |
請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。 ![]() ![]() |
---|---|
|
風中云
級別: 略有小成
![]() |
二次線路也很重要,在做轉換的時候,不能同時轉換;一定要等到Y(jié)形接觸器斷開后,電機才能轉換成三角起動。換句話說:也就是延時繼電器在線路中常開常閉只取其一。因機械式觸點精度不高,如果Y形接觸器斷開一半,其機械式觸點動作,三角接觸器動作,這種情況下一定會斷路。據我所知,目前很多二次線路是不合格,尤其是線路中延時繼電器在常開常閉都用那種線路。另:延時繼電器在轉換后其線圈不應有電。 |
---|---|
|