樓主  發表于: 2011-11-28 16:39
S7-200控制變頻器啟停減速 .rar (25 K) 下载次数:106 西門子S7-200PLC 控制臺達M系列變頻器,要達到的功能。手動時:點動臺進按鈕電機正轉,松開就停止。臺進到接近限位處檢測到慢速接近開關,臺即慢速進,進到前限位開關處停止。點動臺退按鈕電機反轉,松開就停止。臺退到接近限位處檢測到慢速接近開關,臺即慢速退,退到后限位開關處停止。自動時動作也一樣。
問題是有時候(幾十次會出現一兩次)變頻器不能停止,感覺是沒通信上。
各位同仁幫忙檢查一下程序問題出在哪里?
程序密碼是1230
qcl8222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 173 點
下載積分: 608 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-06-23
查看qcl8222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-11 00:14
應該是變頻器干擾的問題  我之前遇到過  后來加了光電隔離485就好了  你試試