2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-07-26
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 08:21
樓主。如果是800KW的發電機負載最好不要超過1200A。發電機的負載能力低。。配線在100米內用VV纜300mm2長7條(UVW各2條,N1條)。。。