    問題:觸摸屏(海泰克)顯示的數據正常是編碼器(歐姆龍增量式的)通過PLC的輸入點送進去的,操作人員通過觸摸屏顯示的此數據進行調整(上升或下降),F(xiàn)在的問題是此數據不停的在變化(一直增加,本來是5.0MM,可現在能變化在1500以上)。后來徹底是連數據顯示都沒有了(就是說在顯示屏上顯示此數據的小窗口不見了)而觸摸屏其他的窗口畫面都可以正常使用。最后的處理結果是更換編碼器后正常。
    不解的是:
    1  編碼器最終的停止位置是靜止的為什么數據會不停的在增加變化呢。
    2  編碼器壞了為什么觸摸屏的數據顯示畫面會也不見了呢。
    以上請各位大蝦替小弟分析分析,為什么會這樣呢?
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-07-16 23:04
    編碼器數據不停增加可能干擾引起的。
    觸摸屏的數據數據畫面不能顯示:可能你用了觸摸屏的默認功能地址引起的吧。
    三菱的功能地址好像是D0  -D10  如果隨便寫入數值可能 會產生異想不到的問題
    OMRON 的地址位忘記了