PLC與兩臺設備進行MODBUS通訊
單獨通訊時都正常 同時通訊時總是2號設備不能正常通訊 1號正常
用電腦和分別測試兩臺設備 通訊也都正常
請問這個什么問題,怎么解決??
多謝大家
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-07-26
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 08:25
分別通訊行,同時通訊不行,
通訊時序不對